  1.法蘭處介質泄漏,纏繞電熱帶應避開其正下方。
  2.自限溫電伴熱帶http://www.ahcp.cn/一端接電源,另一端接線芯嚴禁短接。并剪切為"V"型,必須使用配套的封頭嚴密套封,使用屏蔽層的電熱帶終端處必須將屏蔽層剝離10公分,以防造成短路。防爆場合,接線后應用704防爆硅膠密封。
  3.安裝一個伴熱點,測量一次絕緣,屏蔽層必須接地,絕緣電阻值≥20兆歐。
  4.絕熱層施工應在電熱帶安裝完畢后,并經中間驗收合格后方可進行。
  5.管道外保溫覆蓋后,應再次測量一次絕緣,絕緣電阻≥20兆歐。
  6.字絕緣層外加警示標簽一般在顯而易見的我i只貼一塊。配件標簽貼在安裝有配件的位置。
  7.后背系統,關鍵管道作后背應急用時,每一管道線路都應作獨立線路安裝,并有獨立的供電電源。
  8.電伴熱帶配電系統,應具有過載、短路和漏電保護,負載配接要做到三相平衡。